Det har ikke været min mening at bringe forvirring til tråden.
Tværtimod det er netop for adskille begreberne hendholdsvis
"forbindelse til gul/grøn leder" og støj (af den ene eller anden slags).
Lækstrømme er utilsigtede strømme som "løber" ud af "utætheder"
hist og pist.
Ideelt set så har Nul og Jord samme potentiale fordi de netop
er lagt sammen ved elforsyningens transformator (nulling).
Lækstrømmen i din forstærkers nettrafo er typisk asymetrisk..
atltså den kommer enten fra fasen eller nullen derfor er der
forskel på hvilken vej dit netstik vender.
En beskyttelsesjords kvalitet afgøres ved at fastslå impedansen
mellem Nul og Jord, man kan sige at det er jordforbindelsens evne
til at slå HPFI'en fra, når jord og fase kortsluttes (testknappen
på HPFI). Er der lav impedans mellem dit jordspyd og elforsyningens
..ja så slår dit HPFI fra ved en relativ høj impedans mellem fase
og jord. Har du dårligere forbindelse fra dit jordspyd til elforsyningens
ditto så skal der en lav modstand mellem fase og jord til at slå
HPFI'en og det giver samtidig mulighed for at andre apparaters lækstrømme
og netfiltrer kan flytte potentialet på din jordleder.
Et almindeligt jordspyd kan sagtens have en høj impedans hvis der er
langt til elforsyningens nulling samt hvis jordspyddet er placeret i
tør jord feks. under huset.